求救求救。換了伺服電池出現不保存清楚;
上一主題
下一主題
wenfuhe
科技以人為本。中國要想成為真正的強國,必須得尊重技術人員
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
148 點
下載積分:
675 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2020-08-04
最后登錄:
2025-06-15
查看wenfuhe的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-10-04 10:01
全看
|
小
中
大
qd77ms4的模塊帶mr-j4-70b的伺服。問題是這樣,伺服是絕對位置的。斷電更換了電池之后就不能斷電保存位置了。兩臺不行一臺可以,可以的回原點方式是近點的,不可以的兩臺是數據設定型的。電池電壓正常真的不知道是啥問題啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新編輯 ]
分享
spsp8315
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
289 點
下載積分:
518 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間:
2007-04-10
最后登錄:
2025-07-26
查看spsp8315的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-10-04 16:28
全看
|
小
中
大
數據設定型的原點回歸方式,更換電池或拔掉編碼器線,都要重新進行原點設置