綜合討論
問一下關于plc200的問題?
上一主題
下一主題
xq123456
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
146 點
下載積分:
553 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2020-08-20
最后登錄:
2022-09-24
查看xq123456的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-09-30 09:54
全看
|
小
中
大
我現在只把程序寫進去了接上了按鈕和中間繼電器,沒有接地線會導致plc燒毀嗎?另外我的輸入公共端一個接開關電源的正極一個接負極這個也沒有問題吧.
分享
gk_樂一
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
184 點
下載積分:
3417 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2019-12-20
最后登錄:
2025-07-24
查看gk_樂一的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-09-30 16:18
全看
|
小
中
大
電源不接地一般是不會燒PLC的,應該是你輸入端公共點接正極的關系導致的
樓主留言:
輸入的公共端不是接正極和負極都行嗎?
分享
gk_樂一
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
184 點
下載積分:
3417 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2019-12-20
最后登錄:
2025-07-24
查看gk_樂一的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-10-08 16:58
全看
|
小
中
大
圖片:
手冊有明確接線電源的正負極的
引用
引用第6樓gk_樂一于2020-09-30 16:18發表的 :
電源不接地一般是不會燒PLC的,應該是你輸入端公共點接正極的關系導致的