還是smart200編碼器問題 依舊沒有解決 幫幫忙
上一主題
下一主題
zxp6030011
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
126 點
下載積分:
963 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2019-04-07
最后登錄:
2021-12-11
查看zxp6030011的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-09-28 20:19
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
轉動編碼器沒反應 vd0一直是0
分享
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
236 點
下載積分:
13479 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間:
2014-05-04
最后登錄:
2025-07-25
查看乘風破浪93的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-09-28 22:51
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
不知道樓主是否了解這個編碼器屬于哪種輸出類型?比如集電極開路輸出、推挽輸出,信號類型是PNP還是NPN型,這些參數都很關鍵,不要一味地懷疑程序問題。
西門子PLC基本上都是接PNP的傳感器,如果接的是集電極開路的編碼器,要串一個上拉電阻才會有信號進來。另外,編碼器的供電要和編碼器AB輸出信號共用一個電源系統
樓主留言:
老哥 我用的 是NPN型編碼器 關鍵是轉動編碼器后0.0和0.1頻繁閃爍啊 應該不是線的問題吧