發表于: 2020-09-26 22:31
全看
|
小
中
大
就是轉動編碼器后 vd100數值還是零 一直沒反應 看看哪里錯了
分享
lizhezhe
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1264 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2020-06-23
最后登錄:
2024-02-25
查看lizhezhe的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-09-27 14:04
全看
|
小
中
大
HDEF中MODE工作模式---10:你選用的是HSC0,占用點位是i0.0 i .01 和i0.4 兩個輸入和一個復位i0.4,如果其它都沒錯的話,你就看看后續程序中i0.4是否接到急停一些常閉觸點上了,一直接通一直復位啊,會出現計數不斷清零結果是0的可能。
樓主留言:
改成9號模式 沒有復位 也不行