一臺機器用FX1N連接一臺MR-J2S伺服驅動器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驅動器的脈沖方式設置為脈沖+方向,機器目前正常使用中。
從PLC上傳程序發現有兩條脈沖指令,一條是DPLSR K60000 D1108 K150 Y000;一條是DPLSY K90000 K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信號,為什么后一條指令指定Y1為脈沖信號。望高手指點!先謝謝了!
[ 此帖被楊官華在2020-09-07 16:43重新編輯 ]
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3457 個
工控威望:
20996 點
下載積分:
33717 分
在線時間: 1804(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-06-06
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-09-19 12:42
全看
|
小
中
大
為了確認脈沖和方向接線對不對,
存在既合理!