三菱程序中輸出線圈不響應
上一主題
下一主題
東京冷
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
81 點
下載積分:
703 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2020-05-21
最后登錄:
2023-10-26
查看東京冷的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-09-05 09:55
全看
|
小
中
大
在程序中無雙線圈,線圈限制條件都滿足后,線圈不動作。且線圈可以強制。
附件:
程序實例.rar
(151 K) 下載次數:52
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
cythyx
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
451 個
工控威望:
527 點
下載積分:
1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2019-06-27
最后登錄:
2025-05-14
查看cythyx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-09-05 13:08
全看
|
小
中
大
圖片:
肯定是那個中間繼電器程序是通,實際掃描到這步斷開了。
比如你Y14不輸出,你可以把Y14前面的條件一個個短接就可以找出哪個問題了。