我要做了個定長切沖的設備,就是用觸摸屏+PLC+伺服 而且料上外加編碼器做成全閉環,到達長度停機做切沖的動作。伺服為送料主機,因為單純的伺服開環控制可能會出現打滑的現象,但是現在不知道程序改怎么往下寫了,用伺服定位脈沖的話 編碼器就只能作為參考了;用編碼器為主的話,伺服只是啟停的話,然后設置一個減速長度,但是感覺有點浪費了 伺服電機沒有啟太大的作用。請大神指點一下!
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
828 個
工控威望:
1207 點
下載積分:
572 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-07-31
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-20 11:26
全看
|
小
中
大
這里編碼器直接伺服全閉環應該沒啥用,真出現肉眼可見的打滑那么伺服肯定會因為超過誤差范圍而報警停機,因為伺服要求的跟隨精度就是最終的執行精度,在打滑的工況下這個誤差范圍的數值是取不到的,太小了伺服過沖震蕩,太大了整體沒精度,而且打滑是常見的不穩定擾動,是穩定不下來的,也沒法做靜態補償.
所以最簡單的辦法就是上去先莽掉大部分行程,然后根據編碼器的反饋補償一小段行程,做0尾速處理.