關于大功率電機星三角啟動問題
上一主題
下一主題
hulilanyu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
253 點
下載積分:
2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2010-08-18
最后登錄:
2025-07-02
查看hulilanyu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-08-16 01:28
全看
|
小
中
大
某一單位110KW電機星三角啟動,轉換不過來,原來的電工硬是查不到原因,到現場,很簡單,就是星接觸器的輔助觸頭不到位,原因是星接觸器和輔助觸頭機械連接部老化損壞帶不動輔助觸頭復位,只有更換星接觸器了,但沒有備件,原來的電工說增加一輔助繼電器替代輔助觸頭,我也是醉了,大家討論下增加輔助繼電器有沒有危險
分享
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
745 點
下載積分:
175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2014-05-21
最后登錄:
2025-05-10
查看張少磊的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-19 15:08
全看
|
小
中
大
星三角建議最好在75KW以下使用 超過75可以 用軟啟動 變頻器 自耦變壓器