普通繼電器(硬件)如何采下降沿?
上一主題
下一主題
13771165220
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
323 個
工控威望:
553 點
下載積分:
1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2017-11-27
最后登錄:
2025-05-10
查看13771165220的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-08-11 08:56
全看
|
小
中
大
圖片:
如圖,放置一個工件,驅動輸送帶,在脫離信號的瞬間停止輸送帶,不用PLC直接繼電器控制如何實現?
不求其它方式來解決這個問題,只求在電氣上如何采下降沿實現這個流程。
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-07-25
查看小侯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-12 13:24
全看
|
小
中
大
大致上是這種感覺吧
一個繼電器R1做自保持
另一個繼電器R2照到感測器後解除R1自保持並維持輸送帶MS激磁
當物件脫離感測器,R2停止輸送帶停止
不過這裡面有個缺點,感測器一碰到後會導致MS激磁
或許在R2可能與MS的A接點串接這樣在MS未動作時無法觸發
分享