用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
普通繼電器(硬件)如何采下降沿?
上一主題
下一主題
13771165220
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
323 個
工控威望:
553 點
下載積分:
1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2017-11-27
最后登錄:
2025-05-10
查看13771165220的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-08-11 08:56
全看
|
小
中
大
圖片:
如圖,放置一個工件,驅動輸送帶,在脫離信號的瞬間停止輸送帶,不用PLC直接繼電器控制如何實現?
不求其它方式來解決這個問題,只求在電氣上如何采下降沿實現這個流程。
分享
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
188 個
工控威望:
1538 點
下載積分:
5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2015-01-27
最后登錄:
2024-11-16
查看sqpfanglin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-11 15:16
全看
|
小
中
大
直接用一個帶剎車的電機,是不是更有效呢?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
普通繼電器(硬件)如何采下降沿?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院