如題,具體是一個轉盤上面有10個工位,每個工位的停止時間是0.075秒,那么一個工位轉動時間應該就是0.025秒,就是0.025秒內走36°。理論上不考慮負載的話,用伺服可以達到嗎?
先有雞
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
827 個
工控威望:
1206 點
下載積分:
570 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-07-28
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-10 11:07
全看
|
小
中
大
LS算的不對哦,你這個是純理論計算,實際情況下需要考慮加減速的,伺服在路上不耽誤時間,耽誤時間的是加減速。
為了補償加減速的時間,需要更高的目標轉速,而且電機的功率裕量要足夠大,大多少要看你的加減速時間和恒速時間的比例。
也就是說你那個25毫秒,還要分成三段來計算~
而且一般這種應用,速度加上去好加,大力出奇跡就行了,但是減速的時候伺服未必拖的住,特別是機構剛性不好的。
樓主留言:
嗯。。我就是怕加減速的問題,那加減速的設定是跟啥有關,負載嗎
本帖最近評分記錄: