電機啟動,高壓跳閘
上一主題
下一主題
cyh1986
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
769 點
下載積分:
799 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2009-04-28
最后登錄:
2025-06-17
查看cyh1986的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-08-07 19:34
全看
|
小
中
大
兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了,F在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣!,F在也不敢試,請問有可能是什么原因。
分享
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
745 點
下載積分:
175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2014-05-21
最后登錄:
2025-05-10
查看張少磊的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-12 13:15
全看
|
小
中
大
星型和角形機械互鎖有沒有 還有轉換時間是不是太短 吸合的時候有沒有火花