發表于: 2020-07-30 11:15
全看
|
小
中
大
三菱FX3U PLC
我是通過AD數據采集后轉換為電壓。
--[DEDIV D215 K400 D220] (其中D215=143.000、D220=3.585)
D220顯示的是3.585V電壓值,實測正確。
但在MCGS TPC上想顯示電壓值,就是怎么也搞不定。
求前輩指教!謝謝!
分享
土老莫
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
164 點
下載積分:
562 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2020-05-13
最后登錄:
2021-10-03
查看土老莫的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-07-31 01:08
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓yaostars于2020-07-30 14:27發表的 :
數據類型選擇對
感謝,按您的方法搞定了!
分享