用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX3U-485通信 ADPRW 指令多位寫入轉換指教
上一主題
下一主題
wuchunmu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
208 點
下載積分:
14662 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間:
2010-10-12
最后登錄:
2025-05-26
查看wuchunmu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-07-21 10:36
全看
|
小
中
大
求指教
蠕動泵地址為1,設定液量100.00mL
發送:01 10 03 F7 00 02 04 42 C8 00 00 3C 7B 把這用ADPRW指令寫入ADPRW H1 H10 K1015 H2 D500-----設定液量100.00mL 42 C8 00 00 數值怎么轉換。
附件:
V系列MODBUS通信協議.doc
(194 K) 下載次數:140
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件:
20200604.zip
(185 K) 下載次數:125
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
jetli420
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
219 點
下載積分:
7324 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間:
2014-04-25
最后登錄:
2025-07-15
查看jetli420的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-07-21 11:07
全看
|
小
中
大
可以直接常數K100
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX3U-485通信 ADPRW 指令多位寫入轉換指教
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院