信捷XCPLC數據塊傳送支不支持無符號16進制,為什么最大只能輸入32767,如何能夠輸入65535
分享
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
8209 點
下載積分:
5508 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間:
2008-03-17
最后登錄:
2025-07-15
查看天空流星的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-07-08 17:01
全看
|
小
中
大
圖片:
操作顯示點了切換成無符號 就可以,范圍變成0-65535,
但感覺這個不是你想要的,不一定能解決你的問題
這個只是數據顯示格式,按圖片上,16位數據 有符號顯示-1,無符號顯示65535,16進制顯示FFFF,數據內容是一樣的
要是上限不夠建議改為32位數使用