發表于: 2020-07-07 02:08
全看
|
小
中
大
我用相對定位指令回原點 然后用一個接近開關 清除D8340里的數據 例如DMOV K0 D8340.然后手動用M1接通相對定位指令移動到一個位置,然后在觸摸屏上按一個確認件,記錄當前脈沖,然后先回原點之后,切換成自動用M15接通絕對定位指令,走這個脈沖數,然后走到與手動記錄相同位置的時候 我監控D8340發現當前脈沖值并沒有達到記錄的脈沖值差了有10倍左右。但是如果我把手動的頻率和自動的頻率設置成一樣的,那么手動記錄位置之后再給自動走這個脈沖量就是準的。這是為什么? [upload=1]
分享
woshicq380
哇哇哇
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
393 點
下載積分:
756 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2018-07-26
最后登錄:
2023-10-11
查看woshicq380的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-07-07 03:36
全看
|
小
中
大
這個是你機械零點并不是你軟件零點造成的。
你的程序設計回零有問題,你以高速執行回零,當機械運行到接進開關X002時,停掉脈沖輸出,這時執行機構是做不到馬上停止的,它有一個減速運行最后才停止。這樣實際位置就與程序位置有區別
你要這么寫回零,就要在碰到接進開關后再走一段距離,然后再以爬行速度反方向回來,當碰到接進開關才能做為已回零完成,把D8340再清零
堅持總會有收獲