2臺FPX系列PLC進行PC-LINK通信,兩臺均分別設定了鏈接繼電器和數據寄存器的發送和接收區域。
但是1號站的繼電器狀態可以發送給2號站,2號站的無法發送給1號站,什么原因?鏈接寄存器雙方都是可以接收到!就是鏈接繼電器2號站的無法發送給1號站。
用的是COM0接口。
下面是我設定參數的
站號1:
站號2
然后是程序
1號站發送L15 在2號站可以接受到
2號站發送L60 在1號站接受不到。
[ 此帖被dyysam513在2020-07-04 12:15重新編輯 ]
分享
dyysam513
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
232 個
工控威望:
279 點
下載積分:
4180 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2015-05-21
最后登錄:
2025-06-19
查看dyysam513的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-07-04 11:42
全看
|
小
中
大
圖片:
根據說明書上設定的
分享
dyysam513
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
232 個
工控威望:
279 點
下載積分:
4180 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2015-05-21
最后登錄:
2025-06-19
查看dyysam513的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-07-04 12:15
全看
|
小
中
大
漏看了一個W,解決了