如題,PLC讀取和寫入溫控器數據,組態王連PLC顯示以及控制,
由于需要溫控器多好幾個數據,且溫控器地址相隔較遠,
讀命令需要兩條ADPRW指令,寫需要3條ADPRW指令
目前,讀數據,用的是M8012做條件,加1指令做輪詢
請教下各位工程師們,有沒有比較好的例子或辦法,目前這個方案,感覺數據有點延遲,且當寫命令的時候,是不是該把輪詢程序關閉呢?
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 721(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-24
查看小八哥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-13 11:53
全看
|
小
中
大
圖片:
把請求間延時參數 改一下 就好了 MODBUS 一主多從的時候 指令中間 要一段停止時間 具體時間算法看手冊 一主一從沒有關系 這就是沒有 起始符 和結束符 不好的地方
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 721(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-24
查看小八哥的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-06-13 11:56
全看
|
小
中
大
圖片:
5U手冊里有