S7-1200循環中斷問題
上一主題
下一主題
鏡子里的人
life is short i use python
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
154 個
工控威望:
1089 點
下載積分:
5310 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2020-06-05
最后登錄:
2023-01-06
查看鏡子里的人的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-06-11 10:26
全看
|
小
中
大
描述:OB30中的程序
圖片:
運用循環中斷,使 Q0.0 500ms輸出為1,500ms輸出為0,即實現周期為1s的方波輸出,
掃描時間設置成500ms了,程序是這樣的
努力,奮斗
分享
shuangquan89
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
168 點
下載積分:
20880 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間:
2019-07-16
最后登錄:
2025-07-25
查看shuangquan89的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-11 10:53
全看
|
小
中
大
執行完成OB30到下一次執行0B30,這中間是不掃描OB30這個程序塊的,所以它會保持上一次執行的輸出狀態,在下次執行OB30,條件的改變才會影響輸出的改變。