明志求救者
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
273 點
下載積分:
711 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間:
2020-05-07
最后登錄:
2020-08-26
查看明志求救者的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-06-10 16:36
全看
|
小
中
大
FX-3U用了FX3U-232-BD跟FX3U-485ADP-MB
其中用485ADP-MB透過MODBUS通信RB900溫控器
卻亮了ERROR
用監視看錯誤代碼是6421
D8489特殊暫存器裡的號碼是8102查代碼說是通道1的特殊參數設定錯誤
我找了很多資料,但是都只有MODBUS的程式設定通道2沒講通道1的設定
FX3U-232-BD拿來接DELTA的人機介面---這個是左邊第一個擴充版應該就是通道1
[ 此帖被明志求救者在2020-07-02 10:49重新編輯 ]
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-10 16:58
全看
|
小
中
大
FX3U-232-BD跟FX3U-485ADP-MB
這種情況下,232-BD 是通道 1 485ADP-MB 是通道2
手冊上有講485ADP是通道2是怎么設置的,你好好看下手冊
http://down.ymmfa.com/?id=364
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(明志求救者) 熱心助人!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-06-11 12:23
全看
|
小
中
大
CH1里的通訊設置是對應FX3U-232-BD的
由于你這里有亂碼,我也看不懂。
建議你試試:
1、CH1打勾后,就用軟件的默認設置,其他的不修改。
2、或者不打勾CH1,也可以試試。
通訊參數設置后,最后斷電上電,RUN-STOP-RUN,再斷電上電。
FX3U-485ADP-MB如果要做MODBUS,是用梯形圖來設置通訊參數的
如果作為主站使用
CH1時要設置的地址是 D8400 D8401 D8409 D8410 D8411 D8412 D8415 D8416
CH2時要設置的地址是 D8420 D8421 D84229 D8430 D8431 D8432 D8435 D8436
我看了你的程序也沒問題,用的是D8420~D8436
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(明志求救者) 熱心助人!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
分享