威綸觸摸屏和以太網模塊QJ71E71-100模塊連接不上
上一主題
下一主題
花澤神寂
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
88 點
下載積分:
734 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2018-02-05
最后登錄:
2024-11-28
查看花澤神寂的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-06-10 15:45
全看
|
小
中
大
圖片:
威綸通TK8071ip與三菱Q系列內置以太網的plc通信成功,交叉網線,PLC,還有觸摸屏都是好的,但是觸摸屏和以太網模塊QJ71E71-100模塊連接不上,不知道哪里出了問題,求大神指點小弟
以上我的設置參數,已經調了三天了,還沒成功
分享
思念未央哈哈
死國之死神
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
89 個
工控威望:
168 點
下載積分:
420 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間:
2019-03-21
最后登錄:
2023-03-11
查看思念未央哈哈的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-11 09:55
全看
|
小
中
大
QJ71 鏈接HMI 設置MC協議 你剛好和內置以太網搞反了 還有一點我想不同 右內置以太網 為什么還要加QJ71