DT0 K0 K17 D200 K1
目標位置D200,傳入正數或負數電機都向一個方向旋轉是怎么回事??
試過把D200換成K1000或K-1000 就沒問題,正轉反轉都可以,
怎么換成D就不行了?
BFM#3設置了b8=1 脈沖加方向H100
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:57重新編輯 ]
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-23
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-08 16:53
全看
|
小
中
大
因為D200沒有賦值
樓主留言:
賦值了,DMOV K1000 D200
DMOV K-1000 D200