電機星三角啟動的問題!首先描述一下問題
工廠改造安裝,有全新的也有舊的電機。
有幾臺電機三角形運行電機不轉,啟動切換都正常(啟動都是正轉)
在電機端調相讓電機反轉,啟動運行都正常,然后去電源端調相讓電機正轉,啟動運行也都正常。
有些電機在電機端調相一切正常,有些電機必須在電源端調相才能正常。
問題來了,同樣是改變相序調相,為什么有幾個電機必須要在電源端調相才能正反轉啟動運行都正常。
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜 各種設備電氣故障維修,電路故障處理 qq:7347737
分享
ntbigcg
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
133 個
工控威望:
171 點
下載積分:
53217 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2020-02-22
最后登錄:
2025-07-25
查看ntbigcg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-18 07:44
全看
|
小
中
大
3樓正解。電機端三角形法的時候保證每組線圈上有相電壓,光調兩根不能保證線圈上有相電壓。