請問下論壇里有沒有做過出口美國的設備,目前我們有一條產線出口美國,美國工業電壓標準是277V/480V,所以我準備設備內部按照380的弄,然后總進線用變壓器轉一下到480,但是我想問一下,這條產線上有多個插座,那插座電壓一般用220V的還是277V的呢?我插座肯定用美標的插座,但是不知道美國工廠里單相設備電壓是多少,比如客戶接個筆記本電腦啥的,因為美國電壓標準太多了,搞不清楚到底用哪一個,還沒接觸到終端客戶,先出方案。。
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-26
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-14 08:23
全看
|
小
中
大
我來告訴你
11年在美國搞設備
三相220V 單相110V
如果在國內你設備是單相220V 你可以不需要變壓器 可接三相其中兩相,如果變壓器更好
如果在國內你設備是三相380V 你需要變壓器,變壓器隨設備發出
如果設備到了再發,那就很麻煩,空運不允許,海運時間你等不及,就當地購買,價格嚇死你