用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
電工基礎沒學好
上一主題
下一主題
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
350 點
下載積分:
1175 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2007-10-12
最后登錄:
2025-06-14
查看denghong的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-05-13 10:25
全看
|
小
中
大
圖片:
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。
估計上4臺中那臺漏電了
一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
分享
工控勤哥
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
256 個
工控威望:
3677 點
下載積分:
8645 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2016-06-23
最后登錄:
2025-07-18
查看工控勤哥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-13 10:31
全看
|
小
中
大
總開關咱能不能不要漏電的?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(葉成桂) 正確?傞_關用漏保,遇 ..
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
電工基礎沒學好
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院