工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。
估計上4臺中那臺漏電了
一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
分享
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
356 個
工控威望:
2101 點
下載積分:
848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2015-01-12
最后登錄:
2025-05-20
查看luelyzeng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-07-14 08:48
全看
|
小
中
大
總電開關要用漏電開關,那就得找一個更大的漏 電流的,設備漏電疊加在一起,總開關就跳,其實總開關不用漏電開關也行,