偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-12 18:40
全看
|
小
中
大
如果過于頻繁,建議還是晶體管的,我廠里的模切機,收紙部有一吹氣電磁閥,用繼電器輸出的PLC,且輸出也是經過MY2NJ擴容后接的負載,但PLC內部輸出繼電器還是壞了,有指示,卻沒有輸出了,累積記數器顯示模切了將近9000萬次,但也不是所有產品都吹氣的,三折也要近三千萬次了,每臺機器都壞這個點,后來都是進程序改一個點,繼續用!
樓主留言:
感謝大神分享的寶貴經驗。