事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V 30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
分享
langui
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1603 個
工控威望:
1825 點
下載積分:
6387 分
在線時間: 702(小時)
注冊時間:
2014-06-16
最后登錄:
2025-07-21
查看langui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-10 16:51
全看
|
小
中
大
繼電器控制繼電器,直接反向并一個二極管,注意耐壓和電流。一般都用4007.你也可以用場館驅動,這玩意就不會拉弧