引用引用第5樓zhuo610616于2020-05-07 08:09發表的 :已經調到390了,
引用引用第13樓ajunn于2020-05-09 11:16發表的 :390是哪里的390?二次測標準是400V,可以調到405V,負載離變壓器遠可調到410V,因為用電設備允許電壓上限一般為 +10%。.......
引用引用第15樓crgtom于2020-05-09 11:55發表的 :變壓器沒冒煙已經很幸運了,要定時測溫啦!增容吧,
引用引用第14樓zhuo610616于2020-05-09 11:51發表的 :變壓器端是390,v,一會讓他們試試調410