出口國外的機器,我的機器設備電壓在國內工廠測試的,選的是單相220V供電,功率12KW。
到了國外,所在國家提供的電壓標準是3相220V,
1.是否需要給設備單獨配一臺變壓器?將國外的3相220V變成單相220V供機器使用?
2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配變壓器了?
十年前論壇里有類似的帖子,沒討論出個結果。
請沒有經驗的不要亂談論,你要用過,見過才說,畢竟這是關系到機器的安全問題
分享
ajunn
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
691 點
下載積分:
1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2025-06-04
查看ajunn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-04-25 23:41
全看
|
小
中
大
只要頻率相同,單相220V改兩相220V,保證單相時的零線不對地,對機器完全沒有影響。
12KW,對電力系統的不平衡影響可忽略
[ 此帖被ajunn在2020-04-25 23:50重新編輯 ]