問下大家PLC輸入點采樣原理。
上一主題
下一主題
13771165220
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
323 個
工控威望:
553 點
下載積分:
1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2017-11-27
最后登錄:
2025-05-10
查看13771165220的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-04-22 10:29
全看
|
小
中
大
PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
分享
ajunn
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
691 點
下載積分:
1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2025-06-04
查看ajunn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-04-24 23:03
全看
|
小
中
大
引用
引用第4樓13771165220于2020-04-24 12:23發表的??:
比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?
掃描周期與濾波時間無關。
掃描周期包括讀取過程映像區,執行程序,輸出刷新等但不包含濾波時間。對于輸入,讀取映像區也就一次過,時間應該是納秒級的。
而輸入信號要持續到濾波時間長度才認為有效。長的濾波時間可以防止一些干擾,但信號的采集會滯后,甚至會被過濾掉。
比如高速計數器輸入信號,設置濾波時間過長,會導致脈沖丟失。