控制電箱電源啟動后接觸器自動吸合
上一主題
下一主題
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
261 點
下載積分:
42235 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2011-01-16
最后登錄:
2025-07-25
查看liudongtian的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-04-16 08:31
全看
|
小
中
大
如題。
昨天維修設備過程中發現PLC可能存在故障(多數輸出點頻繁閃爍),斷電更換新的PLC后主空開送電,按下電源啟動時所有的接觸器同時都吸合了,但是此時新的PLC還沒有寫入控制程序,PLC只有POWER燈亮,輸出點一個都沒有亮,查找線路未發現問題,更換了2個新的PLC均出現同樣的問題。實在沒有辦法換回之前的故障PLC,該問題消失。
求解各位大神,這到底是咋回事,從來沒有遇到過的問題,疑惑中。。。
分享
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
385 個
工控威望:
338 點
下載積分:
3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2024-01-05
查看zxc6688的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-04-16 09:06
全看
|
小
中
大
是不是 把plc的繼電器MR輸出類型換成晶體管MT輸出了
樓主留言:
沒有,都是FX3U的PLC,型號一致
http://zxc6688.ys168.com/