FX5U高速計數器問題 (已找到原因了,謝謝各位)
上一主題
下一主題
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
780 個
工控威望:
1510 點
下載積分:
7445 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看崇慶陽光的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-04-15 10:20
全看
|
小
中
大
FX5U高速計數器.rar
(307 K) 下载次数:485
用32位指令讀不出32位數據
用16位指令讀出的數據可以合成為32位數據。
是何原因呢?
[ 此帖被崇慶陽光在2020-04-30 09:59重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(jinxijing) 真誠感謝!
不懈努力,一切皆有可能 ...
分享
個性人生
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
169 點
下載積分:
611 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2009-11-16
最后登錄:
2023-09-24
查看個性人生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-25 08:55
全看
|
小
中
大
引用
引用第7樓崇慶陽光于2020-04-19 08:03發表的 :
參數是設置了的。
現在的問題是32位的指令讀出來的數據是16位的數據。
.......
在那里改啊,我要設置4個通道要怎么弄,麻煩你指點一下感謝感謝