0.5平方電線安全電流與過載電流。
上一主題
下一主題
13771165220
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
323 個
工控威望:
553 點
下載積分:
1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2017-11-27
最后登錄:
2025-05-10
查看13771165220的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-04-15 08:43
全看
|
小
中
大
查了百度,很多種不同的說法。而且差異挺大。有的說可以乘以9,有的說2.5以下按4倍算,到底哪種更合理,歡迎經驗比較足的大師指點一二。
分享
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
489 點
下載積分:
1383 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2020-04-28
最后登錄:
2025-07-25
查看浪子海風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-07 00:41
全看
|
小
中
大
銅線升級算:0.75
10平方以下按5安算:0.75*5=3.75A
所以安全電流=3.75A
這是網上學的一個計算方式……
計算方法有很多種,但我一般是這么算…
10平方以內:
220V:每平方*2=2000W(線長或套管取80%)
380V:每平方*3=3000W(線長或套管取90%)
一般買的線芯差,也會適當減少…
真正國標線,不同廠商對比,還是有差別的…
[ 此帖被浪子海風在2020-05-07 00:56重新編輯 ]