我這邊是買了一個313C-2DP的西門子PLC,CPU是緊湊型上面帶IO點的,我看了上面的接線圖,輸入公共端1L+接了24V,1M接了24v-,發現輸入只有接入24V才能接通,然后輸出的是24V的電壓,我想詢問一下怎么才能讓輸入接24V-也能接通呀,然后輸出也是24V-。然后這款CPU只能是pnp輸入。。。
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
12060 個
工控威望:
19453 點
下載積分:
14628 分
在線時間: 2796(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-08-04
查看往事如風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-03-30 18:26
全看
|
小
中
大
簡單,PNP可用NPN替換,采用外掛繼電器轉化一下電平即可