求助! 觸摸屏上顯示溫度很高,但是加熱環卻不熱?這是為何?
上一主題
下一主題
葉開游俠
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
137 點
下載積分:
538 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2013-10-17
最后登錄:
2023-09-05
查看葉開游俠的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-03-17 20:58
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這個是我寫的程序 ,是信捷XD3 PLC,是不是跟這個寫入次數10萬次有關系。硬件檢測過了 如果直接斷開溫度模塊直接給加熱環加熱是有溫度上來的。用的是亞泰的溫度模塊YLMK-511.RS485通訊,然后plc是A B雙絞線。通訊協議是MODBUS-RTU.客戶一開始用是好的但是到了直到昨天晚上2臺機器都不行了,出現加熱沒反應的情況,一臺設備剛發過去5個月左右另一臺發過去他們用了有8個月左右。
分享
yaoxiang
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
241 個
工控威望:
569 點
下載積分:
110188 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間:
2010-09-07
最后登錄:
2025-06-27
查看yaoxiang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-03-19 09:03
全看
|
小
中
大
把設備的P&ID圖發出來看看
樓主留言:
什么是P&ID圖?