三菱伺服JE-C做TCP通訊時,疑問??
上一主題
下一主題
黃曉liang
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
378 個
工控威望:
529 點
下載積分:
19437 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2016-05-26
最后登錄:
2025-07-21
查看黃曉liang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-03-11 13:58
全看
|
小
中
大
圖片:
三菱的MR-JE-C伺服,手冊是這么寫的,最大連接數是:3,這個代表什么意思呢,是說TCP協議通訊網絡上,只允許3臺JE-C同時通訊嗎?如果我的上位機是西門子S7-200,那具體可以帶多少軸JE-C伺服,有大師知道的嗎?
分享
nbtr小賴
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
161 個
工控威望:
577 點
下載積分:
566 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2019-08-28
最后登錄:
2023-07-18
查看nbtr小賴的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-03-12 08:14
全看
|
小
中
大
西門子帶V90PN是不香么,你非要懟個JE-C過去。。就這幾個軸脈沖帶不就好了。。
分享
nbtr小賴
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
161 個
工控威望:
577 點
下載積分:
566 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2019-08-28
最后登錄:
2023-07-18
查看nbtr小賴的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-03-14 09:31
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓黃曉liang于2020-03-13 11:17發表的 :
沒有辦法的事情,客戶要用三菱的伺服,糾結哩
三菱伺服不管走MODBUS TCP還是常規型號走MODBUS RTU數量上限都很小的。。。
S7-200本體帶兩個,最多擴展5個EM253也就是最大7個軸,而且就擴展以后的成本。。真的不如換PLC了