用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
2臺變壓器零線并聯
上一主題
下一主題
huangaijia
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
738 個
工控威望:
3632 點
下載積分:
11759 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間:
2019-07-22
最后登錄:
2025-07-26
查看huangaijia的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-02-26 16:45
全看
|
小
中
大
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
分享
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
275 個
工控威望:
318 點
下載積分:
4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2019-09-21
最后登錄:
2020-05-29
查看fzq0425的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-02-27 09:18
全看
|
小
中
大
因為 兩臺變壓器不在同一個接地網 這樣兩臺變壓器并聯零線是會有問題的 會造成 兩個接地網之間的電位差 建議可以把兩個接地網連接一下
樓主留言:
兩臺變壓器直線距離130米左右 你的意思是用線把地線在聯上?
來這里學習
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
2臺變壓器零線并聯
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院