廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
分享
huangaijia
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
738 個
工控威望:
3632 點
下載積分:
11759 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間:
2019-07-22
最后登錄:
2025-07-26
查看huangaijia的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-02-27 13:44
全看
|
小
中
大
別沉了啊 還有沒有其他的見解的
分享
huangaijia
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
738 個
工控威望:
3632 點
下載積分:
11759 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間:
2019-07-22
最后登錄:
2025-07-26
查看huangaijia的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-03-03 18:21
全看
|
小
中
大
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線 重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下