廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
分享
123qw123
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
121 點
下載積分:
511 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2015-10-07
最后登錄:
2025-06-27
查看123qw123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-03-06 07:20
全看
|
小
中
大
沒有0序互感器是可以公用0線的。要保證所并變壓器0線不斷。