設備故障停機了,設備用的是總線伺服MR-J2M-P8B,之前都是用的脈沖,總線的不懂,查了下說明書
E6報警是急停報警,SG和EM1未接造成(這個沒用,CN3壓根就沒接)
但是E7報警也是急停報警,是屬于控制器急停報警
原因:強制停止信號輸入到了伺服控制器中 解決方式:關閉強制停止信號
問題:怎么關閉這個強制停止信號??
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35433 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-29
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-02-19 17:20
全看
|
小
中
大
要么禁用EM2要么短接要么自動ON
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(neuser)
自動化單機,生產線,項目編程調試!