用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
西門子S7-1200 輸入信號問題
上一主題
下一主題
gongxx163
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
475 個
工控威望:
578 點
下載積分:
10436 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間:
2010-03-06
最后登錄:
2025-07-28
查看gongxx163的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-01-11 13:23
全看
|
小
中
大
我們公司使用一個S7-1200 plc 輸入信號有的,由于其頻率比較高,0.09S一次。程序中使用普通的信號,plc 輸入點有閃爍但是監控程序時輸入點并未有變化,一直處于OFF狀態。
而且這個問題不是一直都有,時常發生。 想問問大家是不是需要修改程序中的輸入信號的類型為P是否可以。
希望大家給點建議!
謝謝!
分享
漂泊的石頭人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
481 個
工控威望:
614 點
下載積分:
2798 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間:
2018-07-17
最后登錄:
2025-05-20
查看漂泊的石頭人的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-01-11 14:42
全看
|
小
中
大
1200本體上不是帶的有高速脈沖口你不用?????
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
西門子S7-1200 輸入信號問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院