綜合討論
有關與三相四線制零線斷路導致的中性點漂移問題
上一主題
下一主題
陳仙子915
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
372 點
下載積分:
556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-01
最后登錄:
2024-11-16
查看陳仙子915的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-01-09 20:36
全看
|
小
中
大
請教為什么零線斷開之后 相線和0線直接會產生一個380v的電流?明明我相線和零線直接并沒有電壓?按道理零線已經斷開了一個不會有電壓產生的?這個電壓是從哪來的呢?
分享
泰山之石
A
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2334 個
工控威望:
2568 點
下載積分:
11843 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間:
2008-11-12
最后登錄:
2025-07-29
查看泰山之石的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-01-10 08:17
全看
|
小
中
大
估計你是對220的設備進行測量的吧?對于380的設備應該不會有大影響,但對于220的設備就是致命的。除非你用隔離變壓器。因為一臺220的設備的進線可能是A相與零取電,另臺220的設備可能是B相與零線取電。當總零線斷路時,哪2臺設備是否通過各自的零線就串在了A與B兩相(380)的了。所以會出現你說的情況。也就會將220的設備燒壞。