FX2N的RS通信有類似于3U上面的CRC校驗指令嗎?
上一主題
下一主題
仕仔shi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
251 點
下載積分:
839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2013-12-27
最后登錄:
2024-11-06
查看仕仔shi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-01-02 16:33
全看
|
小
中
大
各位,有知道FX2N有沒有類似于FX3U那樣的CRC校驗指令
我用的是RS指令做MODBUS通信但很多都需要循環冗余校驗(CRC)有合適代替的指令嗎?
請幫幫忙.謝謝
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2867 個
工控威望:
3639 點
下載積分:
3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-29
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-01-04 19:10
全看
|
小
中
大
FX3G也不支持CRC指令。
CRC已經做成子程序,稍微改一下就可以,
基本上是移位和比較指令,2N應該都支持,
http://www.wentianyingyuan.com/read-gktid-1651884-page-1.html
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2867 個
工控威望:
3639 點
下載積分:
3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-29
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-01-08 18:04
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓仕仔shi于2020-01-08 13:45發表的 :
.......
d10是要發送的字節數,
其中兩個字節是CRC,
不用參與CRC運算,
運算完成寫入后面寄存器。
循環6次是6個字節做CRC運算
你要發送個10個字節數據就做8次運算
[ 此帖被tingfenghu在2020-01-08 18:10重新編輯 ]