各位大家:請教一個問題,我使用DA模塊電壓模式(0-5V)控制變頻器,發送值是4000,使用AD模塊電流模式(0-20MA)接收數值為啥只有2000左右
分享
downling
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
3225 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間:
2017-08-17
最后登錄:
2023-12-31
查看downling的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-01-02 14:54
全看
|
小
中
大
查了手冊下
R60DA4模塊資料
DC0~5V(外部負載電阻值500歐姆以上)
V = IR
5 = I*500
I=0.01 A = 10mA
電流讀值為4000
10/20 * 4000 =2000
顯示2000很正常