各位大神:
請教下,我過去的電容柜是用純電容補償,沒有電抗,用接觸器控制投切,現在我想把原電容柜內元件拆出來裝到新柜中,增加電抗,仍然用接觸器控制投切,這樣可以嗎?廠家說接觸器不好,建議用晶閘管控制。另外我過去用的是微斷開關,廠家建議是用熔斷器,這個是哪種好?哪位大神給指導下?感謝,感謝,感謝。
分享
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
524 個
工控威望:
2634 點
下載積分:
3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間:
2011-09-22
最后登錄:
2021-09-26
查看南郭先生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-12-29 21:47
全看
|
小
中
大
那么多用接觸器的,不好早改了
分享