最近做了一臺送料手,買了個國產伺服,用fx3u發脈沖控制,有個疑問,請教一下大家,還望各路高手指教指教:
伺服往復運動用絕對定位指令都挺準的,但是在運行中按下暫停,再次啟動時位置就變多了,因為速度比較快,難道高速運行中按了暫停,一定要進行原點回歸嗎?這種情況大家有什么好辦法?
另外大家的伺服控制有沒有做反饋啊,就是反饋到PLC,如果用伺服驅動器的編碼器脈沖反饋用某寶買的差分轉換器效果怎么樣?
分享
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
522 個
工控威望:
2177 點
下載積分:
14831 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間:
2018-11-10
最后登錄:
2025-07-12
查看yezouping的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-12-26 10:07
全看
|
小
中
大
你是用什么暫停的,應概不會少啊,是不是伺服問題啊。
本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406