FX3U高速計數問題
上一主題
下一主題
仕仔shi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
251 點
下載積分:
839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2013-12-27
最后登錄:
2024-11-06
查看仕仔shi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-12-24 19:37
全看
|
小
中
大
圖片:
1.現程序已經在用C236做高速計數,X1我還在用來做簡單的開關量信號
可以嗎?
2.高速計數器計數沒問題可以正常計數,但監控程序X1可能由于檢測物體的速度過快,PLC上的指示燈有微亮,信號就消失了,監控程序開關量信號根本反應不過來.(程序也是沒有反應動作)
各位高手有什么好方法可以捕抓到X1信號?
mov k0 D8020 也用上了,還是沒有反應過來
分享
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
991 個
工控威望:
8894 點
下載積分:
17209 分
在線時間: 947(小時)
注冊時間:
2014-05-23
最后登錄:
2025-07-24
查看anlyl2014的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-12-25 12:33
全看
|
小
中
大
X1接的是什么東西?如果是編碼器是不可以這樣用的,若是速度很慢,較掃描時間還慢是可以的,
不明白為何要共用一個輸入點?