各位大神 ,請教一下用U型光電開關能作高速計數使用嗎?
上一主題
下一主題
逆風不慫
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
156 點
下載積分:
810 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2018-10-21
最后登錄:
2025-07-02
查看逆風不慫的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-12-09 09:25
全看
|
小
中
大
現有臺設備上下走氣缸,高度可調節用的是U型光電開關來計數(U型開關是那種作伺服復位的原點感應開關),用的是像梳子一樣的劇齒,間障較小,PLC是三菱,程序用的是INC指令,但氣缸速度快就計不了數,能不能用高速計數器 如C235
分享
qq65831
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
423 點
下載積分:
5112 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2018-09-26
最后登錄:
2025-07-21
查看qq65831的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-01-03 15:22
全看
|
小
中
大
可以用高速計數器,我之前做過沖床下料用氣吹出來的,用光纖檢測料有沒有被吹出來,吹出來的速度太快用普通計數器有時候檢測不到,后來用高速計數器就OK了