發表于: 2019-12-06 15:42
全看
|
小
中
大
在目前的設備上用RS指令進行232的自由口通信,程序內容RS D200 D150 D0 K19,通信正常,當將D0改成其它任意的寄存器,馬上就不能接收數據了。有遇到過這種情況的朋友能指點一下,謝謝!
分享
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
992 個
工控威望:
8895 點
下載積分:
17342 分
在線時間: 947(小時)
注冊時間:
2014-05-23
最后登錄:
2025-07-28
查看anlyl2014的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-12-07 15:42
全看
|
小
中
大
D0 K19,表示接收數據從D0開始,共19個D,也就是說:D0-D18為接收到的數據 存放位置,如果你改為D50 K19,就變成D50-D68,數據 存放位置變了。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼